Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Двигатель вентилятора Systemair
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


alexleon
Добрый день.
Имеется вентилятор Systemair.
Требуется понизить обороты через частотный преобразователь.
Фото шильдика вентилятора прилагаю.
Вопрос.
На шильдике указано 400 D/Y V~50 Hz.
Как понимаю, исходя из этого, напряжение 400 В подаётся при соединении обмоток треугольником (D),
Частота сети 50 Гц.
Но почему тогда показано два значения частоты вращения?
Если этот двигатель с регулировкой оборотов, то как их изменить без ЧП.

Тоже самое с мощностью.
И вообще, можно ли такой двигатель подключать к ЧП.

До самого двигателя, и соответственно его клеммника пока не добрался.

Костян челябинский
Цитата(alexleon @ 15.9.2026, 22:50) *
Добрый день.
Имеется вентилятор Systemair.
Требуется понизить обороты через частотный преобразователь.
Фото шильдика вентилятора прилагаю.
Вопрос.
На шильдике указано 400 D/Y V~50 Hz.
Как понимаю, исходя из этого, напряжение 400 В подаётся при соединении обмоток треугольником (D),
Частота сети 50 Гц.
Но почему тогда показано два значения частоты вращения?
Если этот двигатель с регулировкой оборотов, то как их изменить без ЧП.

Тоже самое с мощностью.
И вообще, можно ли такой двигатель подключать к ЧП.

До самого двигателя, и соответственно его клеммника пока не добрался.


Пароль для гугла даландер
alexleon
Благодарю!
gomed12
Цитата
Но почему тогда показано два значения частоты вращения?
Если этот двигатель с регулировкой оборотов, то как их изменить без ЧП.

Без ЧП запускается по схеме переключения "звезда-треугольник".
traveller
ТС на будущее: для всех указанных на одном шильдике параметров значения до дроби и после нее соответствуют двум режимам работы.

400 D V~ 2,1A 1325 min¹ 1,19kW
400 Y V~ 1,5A 1125 min¹ 0,9kW


Как изменить режим - тоже подскажет шильдик.
gomed12
Вентилятор крышной с вертикальным выбросом воздуха с тяжелым пуском, поэтому он предназначен только для работы с пуском в режимах переключения Y/D как обозначено на шильде вентилятора или с плавным пуском.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2026 IPS, Inc.